主题:机床变压器问题

点击:1803 回复:4

输入380 V,输出220V,输出高压和低压端对N电压分别为130V和90V,
请问是否可将90V端接N,使高压端输出220V。表情表情
05-05-16 17:12
不可以
05-05-16 17:22
为什么不可?请指教。
05-05-17 07:45
关注中!
05-05-17 08:27
电源上看是可以的!不过你要看清楚 你的变压器 两个输出端的N是不是 共地的
否则 就惨了
最后修改:2005-5-17 10:23:07
05-05-17 10:11