主题:德力西变频器报PH5

点击:2445 回复:1

今天客户送来一台德力西CDI9200  11KW的,客户反映上电报PH5故障,在网上搜了一下,说是输入缺项,打开变频器观察电路板上面好像没有输入缺项保护电路检测,还是没有找到检测电路在哪?请教高手
14-10-10 16:06
同样求解,电源板上根本就没有缺相保护