楼主是四川的,口音重,机器没有修好,客户催得忙,有点急,打错字了。
他已经加入我的《三菱变频器维修终结群》,在一起研究呢。
他的帖子应该是(三菱A500的,上电不报警,启动报E.OC1,没有接电机。屏蔽了霍尔,不报警但是加不上频率《面板没有频率上升》,恢复出厂也是加不上频率,自己也觉得OC信号不从霍尔发出的,《有点错误的》。日系机器国产报警机制不一样,你们说还有什么原因报OC<欧辰>,驱动光耦都换完了。 还是报警,怎么办?)
OC1,2,3 和电流传感器是有关系的,不知道你怎么屏蔽的。QQ告诉我一下。
今天来了杭州的A540-11KW驱动板,也是EOC1.用示波器一下就修好了。换了一个BU 二极管。
最后修改:2014/10/10 22:41:24