主题:30KW石厂震动筛启动方法
点击:1245 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
634759086
大神们 请问一下 30KW震动筛用星三角启动好还是直接启动 我听说星三角容易烧电机 还不如直接启动 是不是呢 当然我知道自偶什么的更好 但成本高 就告诉我星三角有啥缺点 谢谢各位了 双电机连轴同时启动的震动筛
最后修改:
2014/10/10 16:23:04
14-10-09 20:25
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
星三角的起动时起动转矩要小一些,空载起动绝对没问题,带载起动要看载荷有多大,载荷大的起动时间设置的长一些。起动过程烧不了电机。
14-10-09 21:17
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果能够实现空载
就用星三角
14-10-09 21:41
3楼
编辑
引用
管理
gimsondeng
如果你工厂的电力变压器功率够大就直接启动,自耦变压器成本高,对电机冲击也大,星三角启动成本低互锁做完善效果当然最好。30KW没问题,到了55KW以上最好用自耦或者软启动方式启动。
14-10-09 22:38
4楼
编辑
引用
管理
zzibin
震动筛的震子里有偏心震动块,偏心力很大用降压启动比较困难,最好是直接启动或软启动、用变频器启动也不错
14-10-09 22:59
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以注意一下常规的方法怎样;
觉得4楼说的,有道理。
14-10-10 07:00
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
星三角启动是没问题的,不过要保证每次停机前把物料全部下完,要不然就压住筛子了,星形会起不来,操作工再不负责,任由设备憋着,是会烧的。
建议还是用自耦启动,买成品自耦柜,可能跟找人加工一套星角启动柜差不几个钱。
14-10-10 11:04
7楼
编辑
引用
管理
634759086
达不到空载
14-10-10 16:16
8楼
编辑
引用
管理
634759086
震动筛 里面有时会有很多石子 达不到空载 一般都是带负载运行
14-10-10 16:17
9楼
编辑
引用
管理
634759086
震动筛电机采用双电机连轴运行的 要求必须同时启动 还不能偏差 是不是星三角根本就达不到标准