主题:欧瑞132KW变频器启动报OC
点击:980 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
chjm2004
我有一台欧瑞132KW变频器启动报OC,查看故障记录:启动时频率1Hz,电流240多安,请教大家是什么原因?
14-10-09 17:03
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
将起始频率提高到5赫兹起动试试。
14-10-09 21:06
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
1、启动是带载还是不带载?
2、参数问题还是变频器问题?---参数恢复出厂试下。
3、如果确是变频器故障,查IGBT,查整流桥,查充电电阻及继电器(接触器),查滤波电容,查驱动,查电流检测电路,查电流互感器。
14-10-09 21:20
3楼
编辑
引用
管理
chjm2004
谢谢大家参与讨论,问题已经解决是两个电流互感器坏引起的。
14-10-10 08:34
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
引用
chjm2004
在 2014/10/10 8:34:15 发言
【内容省略】
谢谢楼主来分享啊
14-10-10 10:11
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
三可有
14-10-10 10:47
6楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
chjm2004
在 2014/10/10 8:34:15 发言
【内容省略】
有头有尾,不负众望,赞!
14-10-10 10:54
7楼
编辑
引用
管理
1104868510
好样的。。楼主是更换才知道坏的,还是直接量出来的。。。
14-10-10 15:54
8楼
编辑
引用
管理
劲牛激扬
有头有尾,不负众望,好样的,赞!
14-10-11 16:34