登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:是变频器故障吗?
点击:1133 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
monkeycj
一恒压供水设备,开机就以工频方式运行,达到恒定频率时,变频器不工作,电机无法切换至变频运行,工频交流接触一直吸合,之后将工频断路器断开后重启整台设备,,但工频接触器还是吸合,变频接触器不动作,这时将工频接触器强制跳开,这时变频接触器吸合,变频器开始工作,请问下这是为什么呀?
14-10-05 19:30
1楼
编辑
引用
管理
329345277
我觉得这个应该不是变频器问题,估计是控制的问题。
14-10-05 19:41
2楼
编辑
引用
管理
logo1979
控制旋钮拨的不对吧
14-10-05 19:51
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是变频器的问题。因为变频器是否切换到工频,完全由变频器的内部电路来判断,也许是这个恒压供水系统的压力传感器坏了,导致变频器永远工作在工频,也许是变频器的逻辑控制出问题了,导致工频接触器永远闭合。当然也许是变频器的开关量输出端子坏了,导致控制触点粘连或短路。等等
综指从工频接触器的线包控制开始查,或许能找到问题的原因。
14-10-05 19:55
4楼
编辑
引用
管理
monkeycj
是否跟PLC有关呢,一般设备开机时都是先变频后工频的,这台设备一上电就是工频,是接触器坏了还是程序设置成先工后变的顺序
14-10-05 23:32
5楼
编辑
引用
管理
monkeycj
变频控制柜里有两个断路器,一路给工频,一路给变频,后来设备全部下电后再上电时,给工频接触器供电的断路器没合上,变频的有合上,这时变频器时启时停,变频中继和接触器都有吸合动作,但合上工频的断路器时,工频的接触器又吸合了,变频的接触器跳松开,变频器停止工作,但此时变频的中继没有跳脱,指示灯一直亮着,之后人工动手使工频接触器松开后,这时变频接触器吸合,水压也达到恒定,水泵也工作在30HZ左右(变频器工作也正常,屏幕上显示30HZ左右的频率)
14-10-06 01:28
6楼
编辑
引用
管理
monkeycj
是变频器的故障吗?可是后来设备工作在变频模式下,变频器又一切正常
14-10-06 01:30
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
还是查工频与变频转换电路的元件是否有故障造成不能自动转换。
14-10-06 01:53
8楼
编辑
引用
管理
yslabc
对照线路图先检查一下转换电路吧。
14-10-06 14:12
9楼
编辑
引用
管理
wdmzsxc0000
这个可能存在两个问题第一控制回路有问题第二变频有问题
15-01-27 09:35
上一页
下一页
工控新闻
王兴兴称宇树在工业领域进行试点落地 希望未来机器人自己生产自己
尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
走进台达!探访AI服务器“心脏”如何绿色跳动
第22届中国天津工博会3月18日启幕
AI落地实践全景:从技术变量到产业增量的跨越之路
中控技术TPT入选“2025中国AI+应用Top50”优秀案例
广东省工信厅厅长曾进泽:尽快提升具身智能机器人规模化量产能力
更多新闻资讯