登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:是变频器故障吗?
点击:1133 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
monkeycj
一恒压供水设备,开机就以工频方式运行,达到恒定频率时,变频器不工作,电机无法切换至变频运行,工频交流接触一直吸合,之后将工频断路器断开后重启整台设备,,但工频接触器还是吸合,变频接触器不动作,这时将工频接触器强制跳开,这时变频接触器吸合,变频器开始工作,请问下这是为什么呀?
14-10-05 19:30
1楼
编辑
引用
管理
329345277
我觉得这个应该不是变频器问题,估计是控制的问题。
14-10-05 19:41
2楼
编辑
引用
管理
logo1979
控制旋钮拨的不对吧
14-10-05 19:51
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是变频器的问题。因为变频器是否切换到工频,完全由变频器的内部电路来判断,也许是这个恒压供水系统的压力传感器坏了,导致变频器永远工作在工频,也许是变频器的逻辑控制出问题了,导致工频接触器永远闭合。当然也许是变频器的开关量输出端子坏了,导致控制触点粘连或短路。等等
综指从工频接触器的线包控制开始查,或许能找到问题的原因。
14-10-05 19:55
4楼
编辑
引用
管理
monkeycj
是否跟PLC有关呢,一般设备开机时都是先变频后工频的,这台设备一上电就是工频,是接触器坏了还是程序设置成先工后变的顺序
14-10-05 23:32
5楼
编辑
引用
管理
monkeycj
变频控制柜里有两个断路器,一路给工频,一路给变频,后来设备全部下电后再上电时,给工频接触器供电的断路器没合上,变频的有合上,这时变频器时启时停,变频中继和接触器都有吸合动作,但合上工频的断路器时,工频的接触器又吸合了,变频的接触器跳松开,变频器停止工作,但此时变频的中继没有跳脱,指示灯一直亮着,之后人工动手使工频接触器松开后,这时变频接触器吸合,水压也达到恒定,水泵也工作在30HZ左右(变频器工作也正常,屏幕上显示30HZ左右的频率)
14-10-06 01:28
6楼
编辑
引用
管理
monkeycj
是变频器的故障吗?可是后来设备工作在变频模式下,变频器又一切正常
14-10-06 01:30
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
还是查工频与变频转换电路的元件是否有故障造成不能自动转换。
14-10-06 01:53
8楼
编辑
引用
管理
yslabc
对照线路图先检查一下转换电路吧。
14-10-06 14:12
9楼
编辑
引用
管理
wdmzsxc0000
这个可能存在两个问题第一控制回路有问题第二变频有问题
15-01-27 09:35
上一页
下一页
工控新闻
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
2026首展 · 厦门!华北工控邀您共赴第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
西门子科技大会即将在京启幕
三星半导体工厂将投入人形机器人
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
广东省工信厅厅长曾进泽:尽快提升具身智能机器人规模化量产能力
16个上榜!工信部公布创建国家新型工业化示范区首批城市名单
更多新闻资讯