登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于FX2N-2AD模块的问题

点击:527 回复:9

三线压力感应器,电源DC24。接线如图,书上写的输入最大电压DC10V,如果我用DC24电源,这样接的线会对模块有影响吗?请指点下。
附件 QQ图片20141004133044.jpg
14-10-04 13:36
呵呵;你把供电的电源与输出的模拟电压搞混了;
14-10-04 13:53
         书上写的输入最大电压DC10V,
         这个电压是指输入信号电压,不是电源电压。
         三线压力感应器的输出信号在0-10V,就可以。
14-10-04 13:54
     这个信号,一般要求是落在线性放大区,信号电压一般远小于电源电压。
14-10-04 14:03
请问我应该怎样接才对。非常感谢
14-10-04 14:05
测量传感器出线1和3,确认最大压力信号的时候,对应的输出信号电压在10V以内就得,否则模拟量模块可能因此报销。
楼主说压力传感器的说明书标的电源电压是10V?哪你干嘛用24V的电源?钱多?
最后修改:2014/10/4 14:17:35
14-10-04 14:15
压力感应器的输出电压时0-10V的。线这样接对吗
14-10-04 14:18
加个开关电源吧,没有10V的就用5V的电源,然后把模块里面的标定变化下即可
14-10-04 22:36
电压信号,一端接V+,一端接V-。
14-10-04 22:37

引用 沙漠绿洲 在 2014/10/4 14:18:09 发言【内容省略】

   确认后面的模块输入电压是0-10V,就可以。
14-10-05 16:40

工控新闻

更多新闻资讯