登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】开关电源的噪声(20141008)
点击:3765 回复:51
40楼
编辑
引用
管理
唯学
支持
15-01-12 11:13
41楼
编辑
引用
管理
cwcwcc5
今天我也修了一台进口电源,问题是指示灯上电过一会就灭。无24伏输出。后来换了一个贴片电容。就有噪音了,而且输出电压变成30了,来取取经看能不能搞好
15-01-22 22:13
42楼
编辑
引用
管理
qdpdzjd
经验之谈楼主辛苦了
15-01-25 06:46
43楼
编辑
引用
管理
598564102
很好的分析,学习了
15-05-30 12:58
44楼
编辑
引用
管理
13542254757
现在的开关电源都有短路保护的了,短路之后24V电压低至6到8V,短路解决后断电再送的恢复正常
16-06-21 23:46
45楼
编辑
引用
管理
gyj1973
好文!
从实践中找到问题的原因,运放的具体的理论分析非常高难度,看过一本书叫运算放大器原理与应用,涉及到高数等知识,只能囫囵吞枣一知半解的看。运放环路的电容一般用于调整频响特性,改变运放的极点与零点,电容的取值大多数还得依靠实验获得。在维修实践中只要知道基本原理就行了,主要还得靠经验来判断。有一台好一点的示波器能解决很多问题的。