主题:请前辈帮忙看下 FX2N 4AD 偏移 增益程序

点击:1292 回复:7

附件 QQ图片20141001214209.jpg
4个通道都4-20MA信号输入的需要写偏移 增益程序吗?
14-10-01 21:59
4个通道都是4-20ma信号输入 偏移 增量这样写有问题吗?
14-10-02 00:00
用4到20ma的信号只要将0号缓冲区中对应的通道设置成1就好了。
14-10-02 00:15
用4-20MA 信号将O号缓冲区改为1的时候,那么不用写偏移程序4MA的时候他对应的数字量是0吗?
最后修改:2014/10/2 11:04:37
14-10-02 11:03
设置好0到40mA,对应4的时候数字量是0
附件 A.jpg
14-10-02 11:33
看是哪个通道,将0号缓冲区的那个通道设置成1就好了
附件 A.jpg
14-10-02 11:35
明白了,谢了版主
14-10-02 17:24
呵呵;正常情况下是不需要调增益与偏置的;
14-10-02 22:38