主题:惠丰F1000-4KW运行至48HZ直接跳OC,修复
点击:708 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
bbc7758
查机器实际F512参数显示6000.说明书规定1000.将该参数改为1000.即可解决。
14-09-30 12:04
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
谢谢楼主分享维修经验。
14-09-30 13:07
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
学习!查查这是什么参数。
14-10-01 06:36
3楼
编辑
引用
管理
1104868510
最后修改:
2014/10/1 21:28:38
14-10-01 21:28
4楼
编辑
引用
管理
冬日工作室
谢谢 有学习一招
14-10-02 15:34