主题:ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V
点击:769 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
767449298
ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。装上新的光耦 电源电压还是4.2V.从变压器二次线圈到供电回路都检查完了没有发现问题。请各位大师定论。
14-09-27 11:29
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
这个是下半桥工作后上桥才有电压的,但要装模块。
14-09-27 12:43
2楼
编辑
引用
管理
767449298
如果是这样的话,那么一上电就报R5001是什么意思呢,我查找说明书找不到解释
14-09-27 16:01
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是A吧你看成R了
14-09-27 22:29
4楼
编辑
引用
管理
1104868510
有些是要装了模块运行。。西门子的也是一样