主题:大侠帮忙看看三菱的这段是什么意思

点击:832 回复:13

附件 sdg.jpg
三菱的这段是什么意思,三菱的模拟量地址是怎么定义的啊,我加了个模拟量模块
最后修改:2014/9/27 8:53:27
14-09-27 08:52
第一段是判断所安装第一个智能模块是不是所指定的模块,如果是的,M1导通。
第二段是模块安装正确后,读取模块数据。
附件 截图00.jpg
最后修改:2014/9/27 9:16:38
14-09-27 09:12
呵呵;FX2N-4AD的模块;
14-09-27 09:13
大神你这文档哪里搞的,能给我一份么
14-09-27 09:30
实在用不习惯三菱这货,一条道写到底,蛋疼啊
14-09-27 09:32
认真看看特殊模块手册
不明白可以照猫画虎
14-09-27 10:11
上面的程序很明显就是照猫画虎出来的;
14-09-27 10:17
附件:
[本地下载]
14-09-27 12:22
模拟量属于特殊模块,这些特殊模块都是有缓冲区的,模拟量转换后的数值在对应的缓冲区中,读取这个缓冲区就好了。
14-09-27 12:33
看模块手册,上面有介绍的