主题:西门子触摸屏芯片问题
点击:884 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ytleaderplc
TP177的屏
两个通讯芯片。一个VP1176,一个SN75176
查资料两个芯片是一样的
现在VP1176坏了
可以用75176代替吧?
谢谢了
14-09-26 09:55
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
如果引脚一样,并且电压值范围一致应该没什么问题。
14-09-26 10:20
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
可以替代,不过VP1176属于工业品级别,工作温度范围-40到85度,sn75176属于民用品级别
14-09-26 11:02
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
换好了,没有什么问题
谢谢
14-10-14 10:45