登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:恒压供水变频器启动与停止
点击:2220 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
7500453
2台水泵1台变频器恒压供水。变频的启动信号用变频器接触器的辅助触点,有时候出现过流报警,
现想给电路简单改下,
停止的顺序为:1、变频器停止,2、接触器释放。
启动的顺序为:1、变频器启动,2、接触器吸合,
请教:这样改启动的时候会不会也报警???
14-09-25 16:46
1楼
编辑
引用
管理
luoliming
不明白你的意思
14-09-25 17:15
2楼
编辑
引用
管理
luoliming
过流报警和你的图中的启动先后顺序无关吧
14-09-25 17:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你得交代一下,那个变频器的接触器是在什么位置的?是变频器的电源输入端?还是变频器到电机的输出端?不论怎么讲,这样的控制都是有问题的。因为,接触器应该先动作,延时以后,变频器再启动才是合理的。
14-09-25 17:18
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
接触器接在变频器的电源输入端上,启动时,接触器吸合5-10秒后变频器自动启动,停止时,变频器停止输出3-5秒后,接触器断开。
14-09-25 21:35
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
用延时辅助触头
14-09-26 06:20
6楼
编辑
引用
管理
uc78
过流应该检测电机运行情况,变频器加减速时间,已经是否前期选型正确。 对于这种问题首先增加加减速时间,其次检查机械。
通常情况下变频器输出接触器要先吸合再给变频器启动信号,停止反之。
如果先给启动信号再吸合变频器输出接触器 十有八九报过流故障,软件有缺陷变频器,后果非常严重直接报废。
14-09-26 06:46
7楼
编辑
引用
管理
九翱九天
楼主这想法是错误的,主电路的接触器要先吸合,然后变频器再启动,这样才是正确的流程,按楼主的办法很容易就报过流故障,而且还极容易出问题,原先的控制方法是正确的,出现过流报警肯定是有问题,看看是什么原因,到底是加减速时间不合适还是容量小还是负载有问题,查一查吧。
14-09-26 08:04
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你的恒压控制是工频1台水泵+变频1台水泵的组合是吗?现在变频的出现过流故障你要解决这个问题是吗?如果是这样你主这样改能起到什么作用]
14-09-26 08:35
9楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
一般变频前端不要加接触器,没必要的。
14-09-26 08:43
上一页
下一页
工控新闻
1—2月我国规上工业增加值同比增长6.3%
第22届中国天津工博会3月18日启幕
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
王兴兴称宇树在工业领域进行试点落地 希望未来机器人自己生产自己
AI落地实践全景:从技术变量到产业增量的跨越之路
汇川2026春季爆品发布会,回答每一个智造期待
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
NVIDIA 携手全球机器人领导者,将物理 AI 带入现实世界
更多新闻资讯