主题:考下大家,最容易的也是经常错的:星三角起动时热继电器的整定电流???[原创]

点击:3508 回复:6


一台500V.QX3-30型星-三角起运器控制一台380V.Y200L-4型30KW电动机.计算其安装热继电器的整定电流是多少????
----------------------------------------------
我最终给出答案......
最后修改:2005-5-16 11:14:49
05-05-15 20:00
热继接三角处,60A可以了
05-05-15 20:16
是吗?理由是什么?
不知此题还有其它答案没有??
最后修改:2005-5-16 11:00:09
05-05-16 10:58
额定电流除以根号3
05-05-16 11:35
电流为额定电流的0.577
05-06-03 15:47
查电工手册,可知该电机的额定电流为56.9A,如果没有电工手册,也可根据一个KW两安培来估算。星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机额定电流的0.557倍。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。考虑的实际运行的情况,可以适当增大或减小。
05-06-03 17:15
设电机的额定电流为Ie,星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机Ie的0.557倍(即三角型线电流的1/√3)。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。表情