主题:上手一台台安N310变频器11KW,上电报图片故障,求大师解惑

点击:819 回复:9

附件 IMG_0492.jpg
14-09-23 23:34
说明书中没此代码说明,有时可以工作几十分钟又报此故障。实在头疼
14-09-23 23:37
gf是ground fault接地故障吧,先把电流传感器拆了试试
14-09-23 23:40
换过,但是还报
14-09-23 23:42
换过传感器,换过通讯板,还是不行
14-09-23 23:44
想办法联系一下生产厂家看看是什么问题啊
14-09-24 07:24
标准的接地故障
14-09-24 09:17
IGBT 怎么样啊
14-09-24 16:00
测量IGBT是OK的
14-09-25 20:20
还是问问厂家售后技术人员吧,能得到很多信息,别忘了分享一下呀。
14-09-25 22:18