主题:PCU50.3与FM-NC该如何通讯,有过经验的请进。
点击:1433 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
longcbs
我单位现在有台设备,NC功能由FM-NC 570.2实现,操作面板为OP031与MMC100.2。现在MMC100.2损坏,且没有备件。我想用PCU50来替换,但是不知道可不可以替换,如果可以替换应该如何更换?如果能提供关于840D硬件组态(不是PLC硬件组态)方面的资料,小弟就感激涕零了。急等!
最后修改:
2014/9/27 7:20:28
14-09-23 11:00
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
可以参考《810D_840D简明调试指南》。
14-09-23 12:00
2楼
编辑
引用
管理
longcbs
简调看过了,没有相关介绍啊。
14-09-23 22:29
3楼
编辑
引用
管理
longcbs
刚学习840D不久,希望能得到大家的帮忙,不胜感激!
14-09-23 22:30
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
看看《840D NCU配置手册》对你可有帮助。
14-09-24 12:09
5楼
编辑
引用
管理
longcbs
配置手册也看了 没有什么帮助。
希望朋友们能给一些实质的意见!
现在我已经把MMC100.2替换为PCU50.3,HMI可以显示数据,NC也通讯正确,但现在PLC始终通讯不上,通过查看S7-300的硬件配置,看到PLC的CPU的MPI地址为3,在HMI中将地址更改为3,但还是不能与PLC通讯,而且现在HMI读取数据时速度很慢。这些问题有没有可能跟NC参数设置有关系?请专家们给出出意见,帮帮忙,谢谢。
14-09-24 19:25
6楼
编辑
引用
管理
longcbs
自己顶吧,无奈啊...
14-09-25 06:53
7楼
编辑
引用
管理
longcbs
没有人实验过吗?
14-09-27 07:22
8楼
编辑
引用
管理
longcbs
真的就没有人了吗,一起来讨论一下也可以,别沉了啊!
14-09-27 16:36
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
这是840D-MPI地址。
14-09-29 20:59