主题:有一问题关于dw17 2900 断路器
点击:283 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
libo123
我单位有3台dw17 2900 断路器,同一高压网络最近几天有一台断路器总无故跳闸。不知何故低压侧没有问题,旁边的正常运行有修过的师傅帮忙讲一下。小弟这里谢谢了。
14-09-22 21:29
1楼
管理
2776956220
该帖内容不符合相关规定!
14-09-22 22:39
2楼
编辑
引用
管理
18831660198
是不是断路器内部的电子检测电路有问题?可换上同规格型号的断路器一试。
14-09-23 11:32
3楼
编辑
引用
管理
libo123
将断路器的右侧面的接线端子边上有一个M4的螺钉,全部拧下去后,欠压功能就取消了,再观察下断路器的运行情况,一般常规的DW17 2900的欠压脱扣器都是瞬时跳闸,问题解决了