主题:什么情况下,用FX2N-20GM单独运行?
点击:443 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wjs18356
各位老师,请问什么情况下不用plc,直接用20gm控制伺服呢?而不用plc呢,初学,不明白呢.请教了
14-09-22 16:41
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N-20GM自身可以控制两个轴,自带一些I/O点,如果这个I/O点够用,那就可以不用PLC做主机,直接用这个模块控制就可以。
14-09-22 17:17
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
手册上面有详细说明。还有例子。
14-09-22 17:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个模块自己里面有CPU及内存,还有I/O点;可以不连接主机单独运行;
而像FX2N-1PG等则是没有这个功能的,必须依附在主机上工作;