登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:汇川变频器奇怪故障

点击:4271 回复:10

本人收到客户的一台汇川MD320NT15GB+的机器,测模块都是好的,上电试机。显示都正常,按启动过3秒钟报ERR10(变频器过载)。我的输出UVW都没接负载,怎么报ERR10?我把加速时间改成1秒,启动测输出,输出UVW都没电压,可是面板显示输出电压到300多V。测驱动负压10V都正常,把模块的主回路断开,启动一样报ERR10。测光耦供电电压没路都是30V正常。求指点下,接下去如何维修?
最后修改:2014/9/25 15:33:02
14-09-19 17:08
ERR是变频器过载了,看电流检测电路,启动看电流多大,空载的话看空载电流。
14-09-20 10:44
空载电流OA
14-09-20 14:25
看驱动电路干嘛,去看电流检测部分。
14-09-20 23:03

引用 kazefsh 在 2014/9/20 23:03:21 发言【内容省略】

报过电流也不是与驱动完全无关。比如,在具有管压降检测的电路中,某臂IGBT在应该正常驱动的周期内,因驱动电路故障没有驱动该臂IGBT导通,管压降势必大于7V,也会报过电流之类。
这个变频器报的故障,据楼主讲,手册只说“变频器故障”,不排除是过电流之类的故障啊。
最后修改:2014/9/21 8:30:19
14-09-21 08:29
是变频器过载人
14-09-21 23:59
尝试把变频器的参数恢复出厂设置试试,我碰到过类似问题
14-09-22 12:19
电流检测的2个7840 一个TL0820 电阻 主板都测过 更换过 都是好的
14-09-25 15:32
不好意思,打错了。是变频器过载的故障。电流检测我查过好的
14-09-25 15:33
是的,变频器过载。但是我没接负载
14-09-25 15:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯