主题:维修中的一个趣事

点击:3851 回复:45

有点乱,有点晕。
14-11-19 23:43
电源打火现象对电子线路是非常致命的现象,打火就是高频的震荡电压
18-02-25 20:12
应该输入电压有短路吧,因为打火可产生弧光短路,如果灭弧不好的话,模块炸掉就不足为奇了。
18-02-28 19:39
楼主有说是380V3相经过三相变压器变为220V三相的。
伺服或变频器三相整流,这个变压器副边三相绕组的电流是脉动直流。那么,问题来了。。。
变压器副边的某一相绕组流过的直流电流,因接触不好而频繁通断时,会发生什么呢?在触点2端会额外产生极高的自感电动势,这个自感电动势和这个绕组的原电压瞬间正好是叠加的关系,叠加的结果,有一个极高的电压产生并加在了触点2端以及伺服或变频器的整流电路中。。。
这可是极高电压、极具能量的干扰源。
结果就可想而知了。
18-03-01 20:17
cfg168不错,高手 理论很到位
18-03-02 22:58
一句话:谐振产生高压