点击:2938 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
读寄存器应该用功能码3或4,30001或40001,仪表通讯说明书应该会给你一个例子的,按照他们的例子做一个试试就知道了可以借助modscan或串口调试软件,最好跟他们的技术支持沟通下,有些地址偏移啥的,不一定那么标准。
14-09-24 09:39
11楼
编辑
引用
管理
e11122212
0000对应的是你上位机的第一个字地址 00004自然对应的是第5个字
你需要确认一下仪器的地址0000是用何种方式通讯的,如果是modbus RTU,那么你上位机的地址还需要功能码,可能是3x,可能是4x
14-09-24 15:03
12楼
编辑
引用
管理
1272690101
前辈,您好!这方面我不太懂,能否麻烦您给个学习链接什么的,我好好学一下,补一下课,谢谢!
14-10-24 21:40
上一页