1005928818
图上画圈的怎么是同一个转换开关呢,那样怎么能实行自动转换呢,好像不行吧。第二个圈里面的改成怎样的开关后能实行,第一个泵坏了自动跳到第二个泵呢。请指导啊。
14-09-17 19:00
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
看那个小黑点
14-09-17 20:27
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
泵坏了会有一个故障信号吧
可以利用这个来启动第二台泵
行不?
14-09-17 21:53
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没有不对啊!学习下转换开关!
14-09-18 06:34
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
我这是有标准图,不知道你有没软件,没软件是打不开的
要用这个打开
14-09-18 08:29
5楼
编辑
引用
管理
1005928818
给一份图啊,谢谢。软件我自己想办法去下载啊。我的QQ信箱1005928818@QQ.COM
14-09-18 11:57
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
电路设计的没问题,可以实现任一台电机跳过流,延时后自动启动另一台电机。
14-09-18 12:59
7楼
编辑
引用
管理
1005928818
大哥,就是两个旋转按钮看不懂啊,1SAC看的懂的,下面两个2SAC看不懂了,如何接线啊,请指导,谢谢。
14-09-18 13:28
8楼
编辑
引用
管理
chency_2008
对的啊,你要看触点编号
14-09-18 14:56
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
偶不是来看图纸的,说说现场使用的状况,现场自动切换这东西很不好,且不说是否能够产生误动作,就现场的泵的运行状态就很不稳定,常常是开得泵显示停转的指示,而停转的泵显示运转的状态。