主题:三菱FX2N与组态王6.53通讯问题求助!
点击:410 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mandriva
在测试通讯中组态王6.53与三菱FX2N可以通讯,M200、Y000都能显示打开与关闭,但是在运行时PLC没有反应,当PLC有输出Y000时,组态王上的显示灯不亮。请教各位这到底咋回事??
在此谢过!
附图为信息窗口提示信息。
最后修改:
2014/9/16 8:44:19
14-09-16 08:43
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
mandriva
在 2014/9/16 8:43:57 发言
【内容省略】
Win7? 你需要使用6.55版本,另外没有看出来通讯曾经成功。
Regards
14-09-16 08:49
2楼
编辑
引用
管理
mandriva
引用
东昌机电
在 2014/9/16 8:49:49 发言
【内容省略】
我之前用6.55版本也是一样,我串口设备测试时是成功的。
14-09-16 11:29
3楼
编辑
引用
管理
mandriva
关联了设备,但总是通讯不了。
14-09-16 11:42
4楼
编辑
引用
管理
mandriva
已经搞定,是我的组态王串口参数值默认为8,改为7后通讯正常了。
谢啦