登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:怎么读200PLC中计数器的值?
点击:5908 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
奇偶不奇
还有计数器中的值怎么去掉掉电保存啊?
最后修改:
2014/9/15 13:07:29
14-09-15 13:07
1楼
编辑
引用
管理
qinhya
是读取计数器的当前值吗?
14-09-15 13:57
2楼
编辑
引用
管理
穿孩子的树
直接读取c0和c1就行了
14-09-16 11:26
3楼
编辑
引用
管理
pengyi900921
系统块里面有断电保持数据选项
或者用sm0.3给计数器复位实现上电复位
14-09-22 22:53
4楼
编辑
引用
管理
glenxu
计数器CX既可以是开关量,又可以是当前计数值。
例如:MOVE CX ==> MW100 就得到CX当前值了。