主题:15KW的电机三角形解法是否可以直接启动。
点击:7428 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
生产电路板
只要电网容量足够完全可以。
14-09-16 22:13
21楼
编辑
引用
管理
275645778
哈哈,我都见过37KW电机直接启动的,只要硬件允许,最多电机坏得多了
14-09-17 10:12
22楼
编辑
引用
管理
lihai010
只要变压器容量足够大就可以直接起动,我单位55kW的风机电机也是直接起动,用星三角要看负载和是否频繁起动来选择的,
14-09-17 14:29
23楼
编辑
引用
管理
鞠同飞
我也看见大神了!75KW能直接启动?
14-09-17 15:25
24楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
不仅要看电机启动状况,还要看对周围用电设备的干扰问题,如果周围用电设备对电压要求高,直接启动有可能造成原有电器工作异常。
14-09-17 16:06
25楼
编辑
引用
管理
499527254
按书上面说的话,7.5KW以上就要降压启动。
14-09-17 16:19
26楼
编辑
引用
管理
chency_2008
主要看你变压器的容量,另外还要看你变压器所带的负荷情况而定,一般来说直接启动是没有问题的
14-09-18 16:07
27楼
编辑
引用
管理
2385059287
可以直接启动
14-09-18 20:23