主题:使用变频器电机温升高

点击:1451 回复:12

有台200KW的风机,使变频器的,使用了一年多,电机接地烧了.从新修理回来使用,结果电机温升太高,一个月又烧了电机.从新回来的电机是什么原因制成温升高?电流是电机的额定范围内。
14-09-12 22:32
压频比对电机不适配,导致在一个特定的频率下,电压太高了,过多的激磁电流产生无功热能耗。使电机发热烧毁。从新对电机的压频比进行优化,保证电机不严重发热。
14-09-12 22:44
把载波频率降下来,变频器输出端加装交流电抗器。
14-09-12 22:53
现在同样有一台200KW球磨机,使用的是软动器,电机是轴承故障引起烧电机的.从新修理回来使用,同样是电机温升太高,电流也在电机的额定范围内。
14-09-12 22:53
简单的说,就是变频器参数设置不合理,要是不会设置的话,请高手设置吧。
最后修改:2014/9/12 23:35:49
14-09-12 23:35
是啊 载波调一下
14-09-13 10:58
电机修理厂技术不行吧!
14-09-13 11:33
换个变频器试试
14-09-13 16:27
每个电机都有自己的绝缘等级,查一查这个电机的绝缘等级,然后告诉修电机的。
14-09-14 08:37
我厂也有一台变频电机40HZ就热,100°,低于38HZ温度就80°