登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:一个很简单的问题

点击:1437 回复:17

在梯形图中经常遇到这样的情况,ld m1000后面跟上几个操作,然后再ld m1000再操作,为什么不放在一个ld下面呢?
附件 QQ截图20140912154345.jpg
14-09-12 15:45
太多的时候改程序会有问题,特别是在线修改的时候 ,太大会要求停机修改。。。。。
14-09-12 16:34
其实都一样,至于为何不放在一起,按本人的习惯,是为了便于看图理解,比如,第一个M1000后用途、目的是A,第二个M1000后的用途、目的是B……
14-09-12 16:55
谢楼上两位,如果写在一起,基本上也没什么问题。
只是方便分析程序。
我想,其实plc执行的时候应该是一样的。
14-09-12 17:07
执行时间有差别吗?
14-09-12 18:48
西门子200的对每个网络是有限制的。你这个不知道是不是也是这个意思。
14-09-12 21:52

引用 329345277 在 2014/9/12 21:52:54 发言【内容省略】

这个不是那个意思,你懂的,s7-200与台达的不一样。
14-09-12 23:21
太多,不是很好的处理方式
14-09-13 08:49
你编一个两百步的程序,然后再在线改改试一试!
14-09-13 09:21
台达的是不是和三菱的差不多?
14-09-14 11:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯