登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:信捷变频器VB3/VB5/V5系列,手册第42页,的设定范围P3.00里面的疑问

点击:1231 回复:3

频率输入通道组合:0:VI+CI
                               1:VI-CI
                               2:外部脉冲给定+VI+键盘增加减少键给定
                               .
                               .
                               .
                              8:RS485给定+CI+键盘增加/减少键给定
                              9:RS485给定-CI-键盘增加/减少键给定
这几项组合中,CI+和CI-是什么意思?第8项理解为:RS485给定、CI给定、键盘增加减少键给定  这个意思的话,那第9项该怎么理解呢?
14-09-12 08:53
VI 模拟电压输入;
CI 模拟电流输入;
+Ci就是电流反馈值叠加到VI上;
-Ci就是电流反馈值负叠加到VI上;
14-09-12 09:19
谢谢!
14-09-12 09:48
还是版主列害,说的有道理。
14-09-12 23:32