你这机器还缺少个IO接口板的,没有那个板你运行部了机器的,必须有那个板子才行,按照现在的显示应该没有别的问题了
14-09-08 09:50
按了启动,面板的字,IMP这3个字还有没有了.如果没了,就可以▲▼加减给定值了,这本说明书246页
14-09-08 10:18
谢谢,我看到的手册也是这样的情况 要短接IO板的 X3/28端口才能解除禁止。看来没有变通的可能了?比如用线短接那个插IO板接口的某两个口。祝您中秋快乐
14-09-08 12:30
我按了RUN很多次,IMP 变频器禁止的图标还是有,实际上我按几次RUN 面板的显示没变化,和我顶楼贴的图片一样。看来真的要找客户去要个IO板了。谢谢您的回复,中秋愉快
14-09-08 12:31
你把变频回复出厂值,再试试看,IO板与变频不是一起买的,就是假如你向伦茨公司买一台变频,只有变频,没有IO板,IO板是需要单独买的,说明书上也说没有IO板,只有面板也能用
14-09-09 21:08

引用 lqf1963 在 2014/9/9 21:08:51 发言【内容省略】

谢谢,我看到说明书好像有提到如果没有任何扩展卡,包括IO口板,需要把一个好似叫FIF的盖子插上,否则就会禁用,也提到出厂时这个盖子已经装好。我分析这个FIF盖子类似短路插口的2个或多个针脚。但我这台因为用户装了IO板所以没有这个短路用的FIF插板
14-09-12 18:19