主题:请教,伦茨 8200EV 无IO扩展板 如何使能。

点击:3768 回复:15

请教各位老师,伦茨的8200EV电源板故障不开机,修复后 目前上电绿色LED闪烁,面板无故障显示,RDY IMP 标签显示。无法测试运行,看手册说变频器禁止,需要给X3/28端口高电平。但本人没有此机的IO扩展口板,请教有经验的前辈,如何设置能让变频器运行起来。谢谢
附件 11.jpg
附件 12.jpg
最后修改:2014/9/6 12:43:28
14-09-06 12:41
面板上不能直接启动吗?看看说明书,以前用过,现在都忘了,那个IO扩展口板容易坏
最后修改:2014/9/7 9:47:36
14-09-07 09:46
目前看到的是只有给X3/28端口高电平,变频器才解除禁止,才能用面板启动。
14-09-07 10:33
上电后,按RUN启动变频,面板显示IMP熄灭.变频运转.并显示频率,若变频末启动.IMP末熄灭.再按RUN启动变频,
最后修改:2014/9/7 11:58:35
14-09-07 11:30
你那本说明书是多少页的
14-09-07 11:31

引用 lqf1963 在 2014/9/7 11:30:12 发言【内容省略】

谢谢您的指教。目前绿色LED一直闪烁,看手册说是禁用,上面说绿色LED常亮才是就绪。难道最多按两次RUN就可以让变频器动起来?!晚上回去试试,结果晚上汇报。再次感谢指教
14-09-07 14:44

引用 lqf1963 在 2014/9/7 11:31:57 发言【内容省略】

现在在外面,晚上我看看具体多少页,好像好几百页的,之前没接触过伦茨的变频器,看的头痛。
14-09-07 14:48
有面板应该可以用面板启动啊
14-09-07 15:06

引用 lqf1963 在 2014/9/7 11:30:12 发言【内容省略】

测试了,很遗憾,不管我按几次RUN 变频器没变化,依然不能运行。
14-09-07 21:50

引用 lqf1963 在 2014/9/7 11:31:57 发言【内容省略】

手册看了一下,记错了,没有几百页,是84页的
14-09-07 21:51