主题:汇川MD050主动前端维修记录

点击:1281 回复:4

公司一台汇川的主动前端炸了,6个IGBT换了,每相两个IGBT并联。研发把驱动板修复后上电测试
附件 2014-09-05 14.40.04.jpg
驱动板和风机电源板单独上可调直流电源540VDC
附件 2014-09-05 14.39.12.jpg
控制板CN8 RST上380VAC做相序检测
附件 2014-09-05 14.39.52.jpg
直流母线外接公司做的可调直流电源可以1000VDC输出
开始直流母线不加电,只供540VDC和380VAC
将控制方式由自动改为面板操作。
当直流母线小于540VDC时运行报ERR09直流欠压,大于540VDC,报ERR127相序检测错误,把380VAC接入启动无报警
附件 2014-09-05 14.59.20.jpg
测试驱动波形
附件 2014-09-05 14.59.35.jpg
50HZ的驱动波形不过是反向的
附件 2014-09-05 15.03.43.jpg
附件 2014-09-05 15.08.15.jpg
不过最后还是发现W相下桥驱动波形没有
最后修改:2014/9/5 16:39:46
14-09-05 16:22
力科的示波器,不错,好象是二手的,连着模块就测啊,有胆量
最后修改:2014/9/5 16:42:11
14-09-05 16:39
单位用了久了,主回路没有加电。而且示波器勾上去的时候是没运行,不怕误触发
14-09-06 01:29
请问这个是变频器吗?
14-10-20 19:19
不是,是能量反馈单元
14-10-20 22:17