现场用的是西门子模拟量EM231模块,订货号为231-0HF22-0XA0,电压输入模块吧应该是,现在出现的问题是,接上模块后,现场有信号过来,就是1到5V的信号,但是从软件监控里面看到的通道值只有几百,200到500左右,正常情况下,1V的时候应该是6400,5V的时候是32000,请教,是否是模块损坏,如果损坏,如何测试其真的损坏了,如果真的是模块损坏,那如何规避这样的问题,何种情况会导致模块损坏,十分感谢
14-09-05 10:40
1楼
编辑
引用
管理
329345277
EM231是有拨码的,你拨码正确了么?
14-09-05 13:20
2楼
编辑
引用
管理
513995358
引用
329345277
在 2014/9/5 13:20:15 发言
【内容省略】
拨码正确,3台同样的设备,之前运行的很好,后来不知道怎么回事,这个就不行了
14-09-05 13:53
3楼
编辑
引用
管理
329345277
那有可能你这个模块有问题,你四个通道都是这样,还是某一个通道有问题啊
14-09-05 15:25
4楼
编辑
引用
管理
513995358
引用
329345277
在 2014/9/5 15:25:15 发言
【内容省略】
用到了5个通道,几个通道的实时值都是几百,所以怀疑模块坏掉了,就是不知道怎么坏的,还想知道如何避免这类问题,求指教
14-09-05 16:27
5楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
现场的信号怎么确定是1~5V的,用万用表测量了mei
14-09-05 16:53
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果DIP设定是正确的话,只能说明你的模块已经Over了;