主题:求ABB ACS355变频器通电报0035,不接负载也一样。

点击:1197 回复:6

求ABB ACS355变频器通电报0035,不接负载也一样。哪位大师有图纸,请发一份。谢谢!
14-09-04 22:19
楼主不会把输入输出接错了吧
附件 001.jpg
14-09-04 23:06
没有接错,因前输出线有一相与电机接线盒短路处理后,一直报0035.
14-09-06 09:13
查一下这个故障怎么检测通过什么检测的。
14-09-06 11:48
没有资料不知怎么检查。大师有无资料发一份给我,我是新手。谢谢!
14-09-06 23:21
先查变频器主电路的输出部分和驱动部分。
14-09-08 17:53
那位师傅有ACS355的驱动图纸请传一份。谢谢!
14-09-08 21:50