登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:想用接触器的辅助触头接小电机的三相,可以吗
点击:1727 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,不能在主触头上并联,想用到接触器带的3个辅助触头来接电机,功率大概500多瓦,不知对电机有没影响?
14-09-04 11:12
1楼
编辑
引用
管理
启动绕组
这么省哇
14-09-04 11:28
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
三相的500W电机才1A多一点,辅助触头一般都是5A的,问题不大。
14-09-04 11:45
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
能不能用关键得看你那辅助触头AC-3触点容量。
14-09-04 12:13
4楼
编辑
引用
管理
秀空
不是长期用应该可以.
14-09-04 12:15
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若容量在允许范围内,又符合控制要求,可以用。
14-09-04 12:19
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
辅助触头容量比实际使用的容量大,就可以用。反之不行
14-09-04 13:45
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
还是建议不要用 加一个吧
14-09-04 14:53
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
看一下接触器型号是否支持顶上扩展辅助模块,直接购买装上去。
14-09-04 15:44
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
电流够就可以用啊
14-09-04 16:26