主题:模块问题

点击:412 回复:4

一条三菱CM100DY-24A模块,用指针表红表笔对N,黑表笔对输出,测得阻值比正常明显低,测得为80X100K左右,而P对输出有1.5KX100K,这模块能用么?
14-08-31 22:30
指针表直接触发G极不就完了嘛,还测什么阻值
14-08-31 22:50
有可能坏了
14-08-31 23:17
触发正常,就是正向绝阻低,有一次遇到台基双向可控硅绝阻低厂家技术说可用,模块还没听谁说过是否能用。
14-09-01 11:29
没问题的可以用
14-09-01 13:11