主题:三菱变频器控制方式的问题
点击:474 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhaosheng998
三菱变频器控制方式的优先级是什么?比如有高速,4-20模拟量,外接可调电阻器,这几个同时有效,那它的优先顺序是什么?
14-08-30 18:50
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
速度信号只能选其中一种的
14-08-30 20:28
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个还是按照实际需求来说吧!
14-08-30 20:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电位器是电压输入,这个与电流输入只能选一种;
多段速一般变频器设定的优先级是高于模拟量的;