主题:电机启动出现一动一停

点击:968 回复:5

最近出现这样的问题,电机启动出现一动一停的情况,只是偶尔出现这种情况。
电机装编码器用三菱变频器带动的,电机正常使用十几天了。请问是什么问题?
谢谢!
14-08-29 22:21
1、是不是反馈有干扰
2、是否为低速启动,启动负载不是不有些偏大。
14-08-30 00:28
先看看没有编码器的空载运行情况,如果没问题,那带编码器的运行就是参数没有调整好。或者是编码器的反馈信号有问题。
14-08-30 07:20
电机和编码器的连接有活动间隙会出现这种现象。消除活动间隙就好了。
14-08-30 13:42
反馈有问题吧,线有虚的吗,负载有问题吗
都得考虑!
14-08-30 15:32
谢谢大家的解答。
14-09-03 21:46