登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于表冷空调系统的PID的控制
点击:1733 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
pudongai
空调系统如上所示,采用的PLC是西门子200,系统根据设定温度,通过PID输出模拟量控制鼓风电机和冰水阀的开度,分别调用两路PID,但这PID的给定值怎么给,不可能是直接给设定温度值吧,鼓风机风速和冷水阀的开度有什么关系?是不是需要现场测试来根据数据来分析呢?因为没用过PID,所以想请教一下我该怎么做?有没这方面的资料?
14-08-29 16:03
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
先了解PID,这个网络上资料多得很.这个是过程控制的最经典方式.
现场调试数据.
冷水阀的开度有什么关系?
关了,温度不会降低.
鼓风机风速,风速快,容易把冷气带到你需要的地方.
14-08-29 16:46
2楼
编辑
引用
管理
576187527
跟我们的空调不一样,我们的只能控制水阀开度
14-08-29 18:15
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
鼓风机风速和冷水阀的开度有什么关系?
风速愈高,冷量交换效率愈高,即回风温度愈低。
同样,冷水阀的开度愈大,冷量交换效率愈高,即回风温度愈低。
根据以上分析,增大风速、增加阀门的开度都可以降低回风温度,如果需要降低回风温度,可以采取增高风速,也可以增加阀门的开度,因此需要对风速、对阀门的开度设定一个许可的区间范围,即最大是多少,最小是多少。
14-08-29 18:52
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-08-29 20:11
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
尽管增大风速、增加阀门的开度都可以降低回风温度,但从节能的角度来看,增大风速、增加阀门的开度有一个优先选择,并且风速、开度有一个适当的范围。
1、阀门的开度,开度愈大,即流速愈大,水泵所需功率也就愈大,同时进出水温差也同时减小。
从降低水泵电耗的角度考虑,应该对水泵的速度有一个限制,但流速过低,将回影响供冷速度及效率。
最佳水泵的速度应是:进出水温差为5℃。
2、在此基础上,再考虑送风速度。
14-08-29 20:11
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
是变频的 就是改变风速了 压缩机部份基本一直工作
14-08-29 20:15
7楼
编辑
引用
管理
pudongai
冰水水泵我这不用控制,只控制风机和冰水阀,就是不知道我设定为25℃时,这个设定值怎么分给风机和冰水阀的两路PID的设定值,他们之间关系该怎么确定关系?只能现场测试?
14-08-30 09:45
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
必须现场测试的,不过有相同案列的可以照搬数据的吧。
14-08-30 11:37
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个要看控制什么环境的
如果要求高就现场安装温湿度探头
根据探头反馈的来控制冰水阀门的开度
14-08-30 20:58
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯