主题:三肯开机启动后电流高到报警

点击:535 回复:4

三肯变频器设置无故障,运行有时正常,休眠在启动时,电流高的离谱,30kw的水泵,电流130-140A,随后报警LUA.咸老师,这是哪里出了故障,各位大师麻烦解囊相授。
14-08-29 13:23
电流哪里看的,实际测量过吗?
14-08-29 15:48
问题已解决,非变频器故障,因两水泵同时供水,回止阀故障引起。
14-09-20 18:55
很好!恭喜楼主…
14-09-20 21:29
有头有尾,既给自己留个记录备查,也能造福此坛,也反映了楼主对关心并回此贴的朋友的尊重。表情