登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器启动频率和下限频率

点击:2879 回复:3

三菱变频器使用手册说,三菱变频器启动频率低于下限频率,有启动信号也可以以启动频率运行,那下限频率不是没有作用了?请老师解答,谢谢!
14-08-28 23:19
启动频率可根据控制要求来设置,可从0Hz启动,下限频率是设置的最低运行频率,也可以设为0Hz.
14-08-29 16:22
谢谢解答!但使用台达变频器将最低频率设置20Hz,主频率和运行指令来自数字操作器,频率低于20Hz电机不运行!按理来说启动频率低于下限频率就好是有运行指令电机应该不转动!
14-08-29 23:33
呵呵;二个品牌不一样的;
三菱下限频率是设定频率的最小值,也就是用电位器或面板能调出的输出频率的下限;
14-08-30 08:42

工控新闻