主题:关于西门子触摸屏问题

点击:381 回复:6

比如我用wincc flexible组态好了画面,然后我是不是应该把组态好的画面导入触摸屏里?再者,我在PLC中是不是还应该对触摸屏进行硬件组态呀?
14-08-28 21:45
1、按你的思路去办,2、得看是什么型号的plc。
14-08-28 21:49
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-08-28 22:18
组态好的必须下到屏里,要不在哪里运行?至于是否需要在plc里配置,要看你屏和plc的具体型号,以及plc的组态软件。
14-08-29 08:15
触摸屏与PLC通讯一般都是使用的编程口通讯,各品牌PLC有各自的专用通讯协议,触摸屏组态时直接使用就可以,一般不需要在PLC对触摸屏进行设置;
14-08-29 09:16
就支持那么三种PLC
还能组态出什么来  呵呵
14-08-29 09:31
在触摸屏里面需要设置和什么PLC通讯。以及建立对应连接变量
14-08-29 09:47