这个软启动在控制电源上AC220V,面板没有显示。50V/47UF电解电容换过,TL431换过,TOP223YN换过,P521换过,最后上电测试+5V电解电容上电压只有+3.0V左右(有0.2V波动)。请教老师们帮忙分析一下,谢谢!
14-08-28 21:27
查一下5V的负载吧,再查一下tl431外围电阻的阻值。
14-08-28 21:36
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-08-28 22:19

引用 eyujiedianqi 在 2014/8/28 21:36:51 发言【内容省略】

负载没有短路,已经检查过。
14-08-28 22:57
你确定这个地方没问题?
附件 1.jpg
最后修改:2014/8/29 11:07:14
14-08-29 11:05
电源没起振,3.0是假的,干扰电压来的。
14-08-29 19:43

引用 ly1989928 在 2014/8/29 11:05:46 发言【内容省略】

这个地方,电阻正常,二极管特性正常。准备有显示了,把电阻换了
14-08-29 22:00
这个问题已经解决了,是二极管的反向击穿电压不对。
14-09-03 10:58
二极管的反向击穿电压?是怎么判断的?是哪个二极管
14-09-03 14:48