登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问一个变压器中性点接地的问题
点击:1539 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
jiouai84
我们厂内的配电房在二楼,前两天我去看了下,发现10KV变压器的中性点直接一根扁钢打到二楼的钢筋混凝土里面去了,然后也没的看到有通过电缆接到外面的大地,我看书上说的接地的话要在大地上挖坑,打入5米的钢,还要焊接在一起才能是接地体的,我想问下。这种变压器中性点应该怎么和外面的接地体联接的呢,
14-08-28 08:59
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,你二楼的变压器接地端是接到水泥柱子里面的钢筋的呀。
那么水泥柱子里面的钢筋,是连着整个车间的柱子里面的钢筋,包括入地下面的基桩钢筋呀,因为起房子或者车间,地下肯定要打基础的。
14-08-28 09:13
2楼
编辑
引用
管理
jiouai84
可是我个人感觉这样子接地如果没有打到钢筋上的话接地效果会不会不好,其它的工厂里面这种变压器不在一楼的接地如何处理的,我们厂的变压器是10KV 500KVA
14-08-28 11:06
3楼
编辑
引用
管理
华星电仪
扁钢要与基桩钢筋焊接起来,接地电阻小于4欧就符合要求。
14-08-28 11:18
4楼
编辑
引用
管理
jiouai84
有没有专门的用电览把外面的接地体和室内的中性接地点连接起来的这种接法的,是不是现在都没有专门做的接地体了,直接和建筑的钢材接地就行了
14-08-28 11:23
5楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
10KV变压器是3角接法没有中性点吧?10KV/400V低压侧倒是有中性点
14-08-28 16:05
6楼
编辑
引用
管理
jiouai84
是的,进线是10KV的,出的是400V,变压器中性点接地,然后接到开关柜和配电柜的零线上去了,没有看到保护接地线,因为我想找一下接地体,所以才有这么多疑问的,感觉厂内没有接地体,直接就是用打到厂房的水泥地上了
14-08-28 16:56
7楼
编辑
引用
管理
laozhou4
和整个房子的钢筋结构连到一起了,电阻值应该符合要求的
14-08-28 17:19
8楼
编辑
引用
管理
304042811
差不多吧,我做那么多工厂,那些水电前辈都是那要接的。
14-08-28 19:32
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
建筑物的打桩啊!
不过为了确保接地良好
楼主要测一下对地电阻值
14-08-28 19:58
上一页
下一页
工控新闻
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
工业与AI如何融合?浙江攻坚数据要素重构制造逻辑
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
中国工业数字化水平全球领先
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
西门子新增四家国家级绿色工厂
更多新闻资讯