点击:989 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
960997153
我所在的工厂有一台FR-740 22KW,故障表现为电位器无法调速,参数一直没动过,因为设备一直用的好好的,突然就出现了这样的情况,电位器也换了好几个了,请教大师,此问题是哪里出了问题?要怎么查?谢谢了!
14-08-23 18:34
1楼
编辑
引用
管理
fireray
上传参数到面板,恢复出厂值,在下载参数,看看如何。
14-08-23 18:58
2楼
编辑
引用
管理
zwk34
测量一下电位器的电压值是否对
14-08-23 20:01
3楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
可能是无意中把频率模式改了,对照使用手册调一下。
14-08-23 20:39
4楼
编辑
引用
管理
329345277
楼主所说的点位器是变频器外部的点位器么?一般外部电位器都有个切换电路,或切换参数,检查下看看是不是切换电路出问题了,可以测量下电位器及变频器端子电压。
14-08-24 08:08
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参数先检查一下;
14-08-24 09:01
6楼
编辑
引用
管理
960997153
参数查了很多次了,今晚去恢复出厂值再重新设定参数看看行不行
14-08-24 10:30
7楼
编辑
引用
管理
960997153
电位器换的是新的,换了几个新的了,而且换的这个到别的变频上可以正常调速。端子接的是2-5-10,如果要量,多少伏才算正常?
14-08-24 10:33
8楼
编辑
引用
管理
960997153
查了的,PR79设为2,没用,调不速。现在只能设为3先用着。
14-08-24 10:35
9楼
编辑
引用
管理
960997153
这个我对过参数了,可以排除这个情况,今晚去重置参数看看。
14-08-24 10:36