主题:西门子PLC S7-200 电源板二极管问题
点击:1082 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
西门子PLC S7-200 电源板DC24输出电路中一个反向并联二极管击穿,型号为FXM如图,起什么作用?能用什么代替?
附件:
[
本地下载
]
14-08-23 09:53
1楼
编辑
引用
管理
opq369248157
瞬间抑制二极管,起保护作用
14-08-23 10:22
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
谢谢!估计手头也没合适的瞬态抑制二极管拆了直接用得了。
14-08-23 10:28
3楼
编辑
引用
管理
qcw1700
SMBJ30代换即可
14-08-24 01:44
4楼
编辑
引用
管理
glenxu
是防止电源错误反接的,使用1N4007可以直接代换
14-08-25 08:42
5楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
我这样干过!!!!!!!!!!!!!