主题:plc 计时器T k100=10秒 误差有多少

点击:4002 回复:12

我们现在用的是盗版的三菱FXN1,本来要计时90秒=k9000 ,而实际时间为60秒。问下正版的三菱plc的计时误差是多少啊
14-08-22 11:19
这也太山寨了吧,都差了三分之二了,正宗的没测试过。
14-08-22 11:55
盗版的 计时还能少时间的啊表情
14-08-22 12:14
plc的计时误差很小,我用的小于0.1秒.
14-08-22 12:19
山寨的也不会这么差的
14-08-22 12:46
这都没法用了啊..........
14-08-22 16:09
没什么奇怪,本人用的一台山寨机,误差比你的还大,1小时=120个 M8014(分)脉冲。
不过也没什么,既然知道了,那么就将就着用,程序中就当作1小时=120个8014脉冲。
14-08-22 17:08
这点时间基本上没差异
这个山寨怎么时间会出现这么大的差异?
14-08-22 20:02
正版的三菱PLC时基为0.1秒,最大误差应该是扫描周期的时间加0.1秒。
14-08-23 00:24
这个只能呵呵了!