主题:求助!永宏PLC控制伺服
点击:1218 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
烬
用B1z-24MT2-D24控制伺服,c0接-24V,y0接PULS-,Y1接SIGN-,PULS+接SIGN+接+24V,这样接线有问题吗,脉冲模式都设置是脉冲+方向的,伺服使能ON,PLC发送脉冲电机不走,直接驱动器试运行,电机可以走。
只前没接触过伺服,没什么经验,找不出原因,请教下各位前辈,高手都有可能会是什么原因导致的这个问题。
14-08-20 08:35
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看着没什么问题
14-08-20 11:43
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
驱动程序传上来看看,也好帮你分析。
14-08-20 12:34
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
看你接线像是没有问题了 你可以下载程序试试
14-08-20 16:25
4楼
编辑
引用
管理
烬
后来从伺服监视那看,使能信号没输入,然后在伺服使能这加了个中间继电器,接着就可以运行了,然后又把继电器拿掉,还是可以,接线都检查了好几遍,前后2次接线都是一样的,奇怪了。
14-08-21 08:54
5楼
编辑
引用
管理
w70501
先检查伺服使能