主题:安川v1000报制动故障修复

点击:1104 回复:5

安川v1000变频器11kw/7.5kw报制动故障,查明为Q18的b-c击穿,不知道该管是什么型号,因此采用电路修复,用npn管,在其基极串一电阻R1,然后该电阻输入端与e极并联一电阻R2.把此电路与原电路对应接上,故障排除。特别说明,R1与R2连接点电压对e极应该在8.0v左右,否则会影响变频器的制动性能。
14-08-19 10:57
R1\R2 的电阻值是多少,三极管的型号请说明。谢谢。
14-08-19 12:39
R1 24K, R2 20K  三极管我用的是9014
14-08-21 09:30
是制动电路的三极管吗,这三极管是在什么 电路是有什么作用。。??
14-08-21 11:40
谢谢分享
14-08-21 23:39
楼主高手
14-08-25 20:01