登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安川v1000报制动故障修复
点击:1104 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
505377093
安川v1000变频器11kw/7.5kw报制动故障,查明为Q18的b-c击穿,不知道该管是什么型号,因此采用电路修复,用npn管,在其基极串一电阻R1,然后该电阻输入端与e极并联一电阻R2.把此电路与原电路对应接上,故障排除。特别说明,R1与R2连接点电压对e极应该在8.0v左右,否则会影响变频器的制动性能。
14-08-19 10:57
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
R1\R2 的电阻值是多少,三极管的型号请说明。谢谢。
14-08-19 12:39
2楼
编辑
引用
管理
505377093
R1 24K, R2 20K 三极管我用的是9014
14-08-21 09:30
3楼
编辑
引用
管理
1104868510
是制动电路的三极管吗,这三极管是在什么 电路是有什么作用。。??
14-08-21 11:40
4楼
编辑
引用
管理
qcw1700
谢谢分享
14-08-21 23:39
5楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
楼主高手
14-08-25 20:01
工控新闻
解码中国制造的升级脉动
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
战略转型期展现韧性 东土科技锚定工业智能化万亿新蓝海
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求